А за какой интервал времени вам нужно будет просматривать данные?
В принципе можно не приобретать данный модуль, и использовать архивацию в штатный файловый архив.
Опрос переменных (10 аналоговых и 20 дискретных) не реже 1 раз в секунду (1Гц) глубина архивации до года (я думаю заказчика можно будет уламать на полгода)
MasterSCADA взаимодействует с приборами через ОРС серверы.
Как мы вам написали ранее, вам нужно использовать Modbus OPC сервер - он поддерживает как Modbus TСР так и Modbus RTU/ASCII.
Если от задачи требуется только получение, отображение данных и архивация, то больше ничего не требуется.
Конфигурация системы MasterSCADA - Modbus Universal MasterOPC сервер - ПЛК1хх, активно используется на многих объектах, без каких-либо проблем.[/QUOTE]
Да Вы верно все поняли нужна только индикация и архив сообщений и трендов (управляющих воздействий из скады не требуется)
С уважением AvtCom




Ответить с цитированием
