Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Помощь в настройке 2ТРМ1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mestny Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Есть прибор 2ТРМ1, на него ко входу 1, подключен термодатчик, оба выхода релюшек настроены на работу с входом 1.
    При включении системы, первое реле запускает нагреватель, когда температура достигает 250 градусов, первый нагреватель выключается, а второе реле запускает нагреватель поддержания температуры. Как это запрограммировать разобрался достаточно быстро. Но встал вопрос, как теперь при достижении температуры 270 градусов, выключить второй нагреватель. Проще говоря как запрограммировать прибор, что бы на втором реле режим работы был в диапазоне 250-270 градусов?
    Может кто посоветует, есть ли такая возможность и в какую сторону копать?
    Выберите для второго канала в логическом устройстве "П"-образную характеристику, где для переднего фронта задайте 250 гр., а для заднего фронта - 270 гр.
    PS извините это для аналогового выхода. Поторопился
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.04.2014 в 11:08.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Выберите для второго канала в логическом устройстве "П"-образную характеристику, где для переднего фронта задайте 250 гр., а для заднего фронта - 270 гр.
    PS извините это для аналогового выхода. Поторопился
    Василий, Вы все верно сказали, можно использовать П-образную логику (CmP2=03), тип выходного устройства для нее : реле, транзисторная оптопара, симисторная оптопара , твердотельное реле.

    Если выходной элемент ЦАП, то там идет П-регулятор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. СП270 + 4 ТРМ210 требуется помощь в настройке
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 10:54
  2. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:46
  5. 2трм1 нужна помощь
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 11:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •