Показано с 1 по 10 из 25

Тема: выбор POU

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17

    По умолчанию

    xReset сбрасывет флаг xError после востановления, а xAcnowledge как я понимаю нет, и надо это делать вручную, иначе будет постоянно выполнятся алгоритм восстановления связи... IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN может вам стоит попробовать с xReset??
    Последний раз редактировалось Владиславыч; 24.04.2014 в 08:06.