  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Васильевич Посмотреть сообщение
    Сходил я к нашему дилеру "Овен" в Алма-Ате. Вернулся со следующими покупками.
    1) ТРМ202-Н.РР - 1 шт
    2) Реле твердотельное SBDH 6044 ZD3 - 1 шт
    3) Блок питания БП02Б-Д1-24 - 1 шт
    4) ДТС035-РТ100.В3.320 - 1 шт.

    Токарю заказал переходник для ДТС на бочку. Кабель и преобразователь RS485/USB взял в радиотоварах. Установил термодатчик в бочку через переходник. Изготовил панельку и установил на ней все устройства.

    Столкнулся с проблемой подключения ДТС к ТРМ. Не могу сообразить что к чему. Пишет цифру в районе 710.
    Как-то переделывал "сухой" лабораторный термостат.
    Так вот - позиционный регулятор не подошел. Не обеспечивал нужной точности регулирования.
    Поставил ТРМ-12. Достаточно долго провозился (даже после автонастройки) - с коэффициентами ПИД.
    Особенно с дифференциальной составляющей.
    Инерционность термостата большая и нужно с упреждением включать и выключать нагревательный элемент.
    Исходя из вышесказанного, у меня лично возникают сомнения - сможете ли с помощью ТРМ-202 точно удерживать температуру...
    Хотя - термостат термостату рознь...
    Последний раз редактировалось kolyan; 23.04.2014 в 11:39.