Показано с 1 по 10 из 23

Тема: "Умный " дом

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    гм, а на метан то зачем? неужели можно "напердеть" до опасного уровня? .... не конечно, я читал что недавно взорвался коровник по этой причине, но блин, квартира?????

    а зачем отдельные часы, если все равно есть СПК и релюшки?

    модем надо добавить обязательно и бесперебойничек

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    гм, а на метан то зачем? неужели можно "напердеть" до опасного уровня? .... не конечно, я читал что недавно взорвался коровник по этой причине, но блин, квартира?????

    а зачем отдельные часы, если все равно есть СПК и релюшки?

    модем надо добавить обязательно и бесперебойничек

    СНИП 42-01-2002 п 7.2 Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.

    Наиболее простой вариант: использовать GSM-блочок Radsel CCU 825, все возможности по вашему запросу имеются, только связь будет через телефон.
    нет архивирования, онлайн контроля - это уже немножко другого уровня диспетчеризация

  3. #3

    По умолчанию

    ТРМщик, понимаю, что излишним кажется функционал, но охота со временем повесить туда и управление светом, и теплым полом и, возможно котлом. Так же не забыть про датчики дыма и т.д.

  4. #4

    По умолчанию

    так, ради интереса, ознакомтесь с ССU825 (очень широкий спектр задач в одном блоке). не подумайте что рекламирую конкурентов, но и овену можно было бы кое-что перенять у "этих ребят". не все сразу и сходу могут смонтировать "диспетчеризацию" на "скада" (и прочее). если нужен только контроль (оповещение, кое-какое управление, прослушка, пожарка, охранка) то это то самое... для квартиры имеется ввиду. если вводной газопровод без отсечного клапана, бесперебойник не нужен, если смонтирован какой-нибудь КЗГЭМ-желательно поставить ИБП на 300-400ВА, спасет от закрытия клапана при кратковременном пропадании фазы, контроль загазованности рекомендую "ЦИТ+". если теплогенераторная офиса и прочего до 100 кВт, то у вас такая система уже должна быть смонтирована
    Последний раз редактировалось ТРМщик; 21.04.2014 в 18:48.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13