Уважаемые сотрудники компании ОВЕН!
Наше предприятие до сих пор не может запустить в работу систему автоматизации водогрейного котла, выполненную на панельном контроллере ОВЕН СПК110, прошивка версии 3653 и среда CDS V3.5 SP4 Patch 1. Проблема была не раз озвучена ранее - это зависание визуализации на СПК по истечении двух суток работы с начала запуска контроллера. Наш проект мы высылали Вашим специалистам для изучения. Недавно нами было найдено компромиссное решение - программная перезагрузка СПК по таймеру, но тут мы тоже столкнулись с проблемой. Контроллер иногда зависает после перезагрузки: отсчета времени (3 секунды) и появления логотипа ОВЕН. Запустить контроллер помогает только переподключение питания. Выяснить причину зависания нам не представляется возможным. Просим Вас как можно скорее разобраться с данными вопросами, наше руководство требует немедленного запуска оборудования в стабильный рабочий цикл. На очереди ещё 2 объекта, оборудование уже закуплено.