кстати, для централизованных систем теплоснабжения (от ТЭЦ) лучше ставить данфосс AVT/VG, AVT/VGF - каппилярные терморегуляторы. ТРМки в силу нестабильности и высокой скорости изменения протока нагреваемой среды (ГВС) в ту или иную сторону просто-напросто не успевают за "температурой", есть у них такой недостаток... и как там параметры А4-А6 (трм32) не меняй, все равно будет разброс на 2-6 градусов в момент изменения расхода ГВС. очень заметно для зданий/домов у которых в подвалах и цоколях оформлены бани/сауны/минибассейны
это мы уже немного отклонились от темы....