Цитата Сообщение от KRUG Посмотреть сообщение
дело в том, что когда к нему подключаешь клемник с 485, светодиод начинает на пчв мигать и ПЛК показывает частоту управлять можно и все такое. НО стоящие рядом модули МДВВ перестают опрашиваться. МВА8 через раз мигает. перестают именно когда включается двигатель мощность 2,2 кВт
Вроде как помехи от двигателя, но везде двигатели стоят и более мощные.

отключаю клемник от ПЧВ сразу все восстанавливается
Аналогичная проблема, только частотники shneider electrice 3шт подряд включаю в сеть 485го и тут же пропадает опрос по RS, выключаю частотники и опрос возобновляется. Проблема пока не решена..