    Настроил за 5 мин, но появилась новая проблема из 3 ПЧВ работаю без проблем 2, а с одним возникли проблемы.

    дело в том, что когда к нему подключаешь клемник с 485, светодиод начинает на пчв мигать и ПЛК показывает частоту управлять можно и все такое. НО стоящие рядом модули МДВВ перестают опрашиваться. МВА8 через раз мигает. перестают именно когда включается двигатель мощность 2,2 кВт
    Вроде как помехи от двигателя, но везде двигатели стоят и более мощные.

    отключаю клемник от ПЧВ сразу все восстанавливается

    В чем проблема не пойму. может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось KRUG; 11.03.2014 в 10:40.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUG Посмотреть сообщение
    дело в том, что когда к нему подключаешь клемник с 485, светодиод начинает на пчв мигать и ПЛК показывает частоту управлять можно и все такое. НО стоящие рядом модули МДВВ перестают опрашиваться. МВА8 через раз мигает. перестают именно когда включается двигатель мощность 2,2 кВт
    Вроде как помехи от двигателя, но везде двигатели стоят и более мощные.

    отключаю клемник от ПЧВ сразу все восстанавливается
    Аналогичная проблема, только частотники shneider electrice 3шт подряд включаю в сеть 485го и тут же пропадает опрос по RS, выключаю частотники и опрос возобновляется. Проблема пока не решена..

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема, только частотники shneider electrice 3шт подряд включаю в сеть 485го и тут же пропадает опрос по RS, выключаю частотники и опрос возобновляется. Проблема пока не решена..
    Проект шкафа неправильно сделан, вот и проблемы. У Schneider Electric в документации подробнейшим образом описано как должена быть сделана компоновка оборудования и монтаж шкафа с ПЧ. Читать надо, а не отсебятину пороть.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.03.2014 в 12:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Читать надо, а не отсебятину пороть.
    C удовольствием прочитал, заземлил как положено, поставил ферритовые кольца на частотники. Работает.

Похожие темы

  1. плк и пчв
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 15:33
  2. Встроенный в ПЧВ ПЛК
    от СВЗ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 11:17
  3. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  4. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 21:42
  5. ПЛК 110 + ПЧВ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •