Здравствуйте.
По работе с дискретным входом С4: для перевода прибора из режима работы в деж.режим - необходимо подать на вход логическую единицу. Точно также для перевода из деж.режима в работу необходимо подать на вход логическую единицу.
При работе с двумя кнопками "пуск" и "стоп" - можно использовать кнопки без фиксации (см.ответ ранее).
По модулю МР1 - логика управления устройствами аварийной сигнализации - инверсная (описание дискретных выходов МР1) - сами устройства подключаются к нормально замкнутым контактами соответствующих реле МР1. Светодиоды аварийныйх выходов МР - в случае аварии гаснут, в случае нормальной работы загораются.
С2 - некритичная авария (засорения фильтра) - сообщение на индикаторе прибора.
С3 - критичная авария (замерзание) - замыкаются нормально замкнутые контакты соответствющих ВУ МР1, светодиоды их гаснут.
Описание ситауций срабатывания реле 6 (лампа) и реле 4 (ревун) см.в РЭ в тбл.8.4.




Ответить с цитированием