Здравствуте уважаемые форумчане. Есть новая задача.
Условие: котельная в частном доме. Есть коллектор. На нем помимо других есть несколько контуров теплого пола и контур нагрева бойлера ГВС. Максимальная температура коллектора погодозависимая и может меняться от 30 до 80 градусов. При включении нагрева бойлера температура коллектора 80 градусов.

В данном случае нас интересует работа смесительного контура теплого пола. Температура в этом контуре не должна превышать 40 градусов. Контролируется темпераута датчиком после смесителя на подаче контура.

Задача следующая: Нужен алгоритм поведения системы при выходе из строя датчика температуры подачи контура теплого пола.

Пока есть вариант закрыть привод полностью. Но тогда теплый пол нагреваться не будет совсем. Если этого не сделать, то при включении нагрева бойлера ГВС теплоноситель нагревается до 80 градусов и теплый пол может сильно перегреться.