Опять сюда, опять с проблемой...
Подключил к СПК-207 ТРМ210. С чтением данных проблем нет, все читается. Проблема с записью. Согласно инструкции на ТРМ210 уставку прибора в Float32 только считывать. Для записи есть параметры нижней и верхней границы уставки в формате Signed INT. Код функции 0х10. Пытаюсь записывать функцией "16", прибор сразу отваливается от сети. В дебрях этого форума нарыл, что это из-за разности количества стоп-битов: в СПК-1, в ТРМ-2. В ТРМе кол-во стоп-бит не меняется ни с панели, ни через конфигуратор. Меняю стоп-бит в СПК и остальных слейвах на 2 -связь есть, записи нет. Пытаюсь писать в один регистр функцией 06 - результата нет.
Поддерживает ли СПК функцию записи 10?. Ну и извечный вопрос: что делать?




Ответить с цитированием