Цитата Сообщение от dimessen Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если не сложно, ответы на глупые вопросы.
Взялся самостоятельно изучать MasterSCADA. Информации везде очень много, но «с нуля» как-то оказывается сложно в ней разобраться: что сейчас нужно, что нет, для того, чтобы скорее «к делу». Вот, «уперся» в OPC-серверы.
1. Правильно ли я понимаю, что для построения системы SCADA-Контроллер нужны программы ОРС-серверы с двух сторон: одна, со стороны контроллера, другая, со стороны SCADA – и они, т.о., должны работать друг с другом, передавая данные каждая в свою сторону? Или же такую связь осуществляет одна общая программа ОПС-сервер – любой модификации, но, из тех, которые удовлетворяют требованиям обеих сторон?
Нет, OPC сервер нужен один - на компьютере. Он будет опрашивать ваш контроллер по нужному протоколу и передавать данные в MasterSCADA. OPC сервер должен соответствовать контроллеру - должен работать с ним на одном протоколе. Подробнее про OPC серверы можно прочитать в этой документации:
http://www.masterscada.ru/services/s..._Low_Level.pdf


Цитата Сообщение от dimessen Посмотреть сообщение
2. У меня контроллер ОВЕН ПЛК110-32 – тренировочный, на стенде – запрограммирован в CoDeSys v.2.3. Соответственно, скачал пока бесплатную версию MasterSCADA на 32 точки. Какие конкретно программы мне нужно еще установить на ПК, чтобы связать эти 2 вещи между собой??
Здесь есть два варианта OPC серверов - Codesys OPC сервер и OPC сервер для протокола Modbus. Первый работает по внутреннему протоколу Codesys. Modbus - протокол открытый, и для работы с ним можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC сервер:
http://insat.ru/products/?category=399
Можете начать с Codesys OPC сервера - инструкцию по его настройке вы можете скачать здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread....ull=1#post7489
Для работы с Modbus, нужно настроить контроллер на режим Modbus Slave. Инструкцию можно скачать здесь:
http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf

Цитата Сообщение от dimessen Посмотреть сообщение
3. Возможно ли – не используя ПЛК – создав программу в CoDeSys v.2.3, отразить ее в MasterSCADA 32 и организовать взаимную симуляцию?? И какие, конкретно, программы мне для этого нужны, кроме CoDeSys и MasterSCADA ?
Для Codesys есть эмулятор ПЛК - разве что на нем.
Но если у вас есть ПЛК110, то необходимость в этом непонятна.