    По умолчанию

    Сообщаю, в деревне между нулем приходящим со столба и контуром земли в огороде напряжение около 15 вольт. И почему бы УЗО не отключиться бы?! Ведь сколько-то ампер ушло по фазному проводу, а вернулось уже меньше, ибо отверткой коротнули ноль после узо и землю, таким образом УЗО "чувствует" утечку - разницу между тем, что ушло и что пришло!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от misha636 Посмотреть сообщение
    Сообщаю, в деревне между нулем приходящим со столба и контуром земли в огороде напряжение около 15 вольт. И почему бы УЗО не отключиться бы?! Ведь сколько-то ампер ушло по фазному проводу, а вернулось уже меньше, ибо отверткой коротнули ноль после узо и землю, таким образом УЗО "чувствует" утечку - разницу между тем, что ушло и что пришло!
    Потому что на вводе в здание у Вас приходит PEN проводник, и вы должны его развести на шины PE и N посредством перемычки и заземлить шину PE контуром заземления. Даже если что-то останется в нуле, УЗО глубоко пофигу что-там. Оно мерит РАЗНОСТЬ токов. Потенциал на нуле и фазе не на что не влияет. Главное чтобы все токи которые вышли, вернулись на ноль УЗО.
    А если узо вышибает, проверяйте проводку на заусенцы, на правильность схемы, на наличие ПЧ. На оборудования с пробоями на корпус или дающее ВЧ помехи, которые в сумме дают ток утечки.

    НО МЫ ОТОШЛИ ОТ ТЕМЫ!!!!!!!!!

    Оказалось, что при подключении ПР110.24 к КП20, экран разъема USB соединяется наглухо с клеммой 0V. Т.е. мы минусовую клемму импульсного БП на 24 В коротим на корпус компьютера. А он заземлен.
    Через нее полчается утечка и срабатывает УЗО...

    Вопрос. Нахрена разработчики КП20 сделали такую подставу! С чего они взяли что 0 у блока питания это тоже самое чтои земля???
    К слову у меня ИБП накрылся из-за этого, теперь не работает от батарей! Спасибо тебе о великий хОВЕН!
    Хорошо, что БП остался жив...

Похожие темы

  1. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
  2. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  3. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •