Для уменьшения вносимой погрешности можно мерить не ток в цепи миллиамперметра, а падение напряжения нем.
Для уменьшения вносимой погрешности можно мерить не ток в цепи миллиамперметра, а падение напряжения нем.
Последний раз редактировалось Вольд; 23.02.2014 в 09:25.
Для того, чтобы было гашение напряжения на резисторах, надо чтобы через них ток протекал.
А высокое входное сопротивление модуля тут плохой помощник. Так что даже если МВ110-2А и способен выдержать высокое напряжение 400 В на входе, резисторный делитель из R1 и R2 лучше включать параллельно шунту и показывающему стрелочному прибору.
Я это понял и не спорил с этим.
Включите эту цепочку Rд1+Rд2 параллельно "Шунтищу" ( и милиамперметру), тогда с одного резистора можно снять пониженное до макс. 50 мА напряжение.
Ну, или Rд3 параллельно входам модуля поставьте.
У модуля очень высокое входное сопротивление, к тому же ненормированное.
Поэтому делитель добром работать не будет.
Последний раз редактировалось Вольд; 21.02.2014 в 11:13.
Rд, включенное последовательно с входом преобразователя понижает напряжение не на шунте, а на входном сопротивлении преобразователя.
Если параллельно шунту включить еще один шунт, то падение напряжение на вновь образовавшемся шунте уменьшиться и показания миллиамперметра станут заниженными.
Последний раз редактировалось Вольд; 21.02.2014 в 11:32.