Такая же ситуация: печь, 3 канала управления, необходимо выдержать одинаковую температуру по всему объему печи с точностью +-1 градус. Выход регулятора - ШИМ сигнал. Плюс технологи требуют еще 27(!!!) термопар для детального контроля (визуального) температуры. СПК207 потянет 4 модуля МВ110-8АС + 4 ПИД-регулятора с ШИМ + МДВВ + визуализация? СПК мой еще похоже из самых первых партий (приобрел в феврале прошлого года), тормозит даже с простенькой программой при переходе со страницы на страницу.
Придумали подобное, уже давно. Я эту штуку не пробовал.
называется CelciuX
Да, об этом тоже, потянет ли СПК107 четыре Пид регулятора, програмный задатчик, визуализации
и еще дополнительные задачи.
Кстати кто-то делал програмный задатчик с уставками оператора на 5 шагов.
по общему проекту, значит нужно создать 4 Пид регулятора, экраны визуализации и один регулятор между
зонами. Но как нужно воздействовать на Пид регуляторы.
Пишите кто знаком.
Последний раз редактировалось kaxriman; 12.02.2014 в 22:02.
Думаю нужно просто оптимизировать Ваш проект.
Например:
1. Основной программе поставить цикл 10-20мс
2. Задачу визуализации Вызывайте циклически с интервалом 200-300мс.
3. В настройках менеджера визуализации выставьте стиль Default
4. Если в визуализации есть картинки старайтесь их использовать меньшего размера.
на самом деле Пид регулятор сильно часто вызывать не требуется.
НО, лично я бы использовал классическую связку ПЛК- панель.
исключительно из-за отсутствия у овена скоростной шины данных, предпочитаю иметь некоторое количество входов-выходов на борту.
Хоть систему безопасности на них завести(пуск-стоп...) .
Последний раз редактировалось smk1635; 21.02.2014 в 00:38.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)