Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Master Scada медленно общается с ОРС-сервером

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Каюсь. Стал использовать лектусовский, т.к. не смог разобраться с вашим(((
    Проблема встала с адресами модбаса. Допустим, есть переменная по адресу 4х0002. В лектусе я беру и ввожу его с радио-баттоном "стандартная". В вашем сервере я не нашел как это сделать и пошел по пути добавления тэга холдинг регистерс с адресом 2 и в итоге получаю тег с адресом 0х0002 - и он естественно не опрашивается. Времени разбираться не было если честно, но нахрапом ваш сервак настроить не вышло в отличии от лектусовского. Если подскажите, что я делал не так - то с радостью перейду на ваш продукт))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
    Проблема встала с адресами модбаса. Допустим, есть переменная по адресу 4х0002. В лектусе я беру и ввожу его с радио-баттоном "стандартная".
    Адрес наверное все таки такой - 40002?
    Стандартный Modbus адрес, определяет номер используемой функции чтения, записи и адрес переменной.
    При стандартной адресации существует четыре области памяти:
    Дискретные флаги (COILS): адреса 00001...09999, чтение функция 1, запись - функция 15;
    Дискретные входы (DISCRETE_INPUTS): адрес 10001...19999, чтение - функции 2;
    Входные регистры (INPUT_REGISTERS): адрес 30001...39999, чтение - функция 4;
    Хранимые регистры (HOLDING_REGISTERS): адрес 40001...49999, чтение - функция 3, запись - функция 16.
    Для преобразования стандартного Modbus адреса, к представлению адресов OPC сервера, необходимо выполнить следующее:
    1. По первой цифре стандартного адреса определить регион, к которому принадлежит данный регистр;
    2. Убрать из стандартного адреса первую цифру и вычесть единицу.
    Например, если стандартный адрес равен 40013, то в Modbus Universal MasterOPC сервере, это будет тег региона Holding_Registers, а адрес регистра будет равен 12.
    В вашем случае регистр будет Holidng Registers, адрес - 1.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:54
  3. проблема с орс сервером
    от alex3000plus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 12:56
  4. Проблема с ОРС сервером
    от SeZon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 12:54
  5. работа с орс сервером
    от Активист в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 14:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •