Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Одна термопара ТХК на два разных МВА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Я бы не рекомендовала подключать термопару к 2-м устройствам (хотя теория нам это не запрещает).
    Лучше использовать термопару с 2-мя чувствительными элементами в одном корпусе или взять термопару со встроенным нормирующим преобразователем и завести сигнал от нее последовательно на 2 устройства.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Лучше использовать термопару с 2-мя чувствительными элементами в одном корпусе или взять термопару со встроенным нормирующим преобразователем и завести сигнал от нее последовательно на 2 устройства.
    Насколько я понял термопары ДТПL124-00.60 не выпускаются с 2-мя чувствительными элементами,а при использовании преобразователя придется переконфигурировать МВА существующего проекта (не хотелось бы , тем более адресов я не знаю ).

  3. #3

    По умолчанию

    Здравтсвуйте, Алекс2013.
    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    При использовании преобразователя придется переконфигурировать МВА существующего проекта (не
    хотелось бы , тем более адресов я не знаю ).
    Реально улыбнуло) на самом деле правильных вариантов "базовых адресов" не много + можно воспользоваться перемычкой "заводские настройки".
    Ну и самый логичный вариант, если опрос реализован на протоколе "ОВЕН" - второй ПЛК подслушивает измерено значение (режим "SPY"). Таким образом Вы даже в обмен между ПЛК и МВА8 не лезете
    Можно и по Ethernet получить измеренное значение из первого ПЛК, если есть исходники программ на первый ПЛК.
    P. S. Самый правильный вариант расширить функиональные обязанности (дописать программу) существующего ПЛК.
    Последний раз редактировалось Gans; 10.02.2014 в 11:20.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Обрыв с косяком на МВА
    от Anton_Minsk в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 10:31
  2. Два датчика на один ПЧВ... Как?
    от Lam-Ka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 23:08
  3. [ИП320] Два действия на кнопку
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:31
  4. ПЛК150 и ТХК(L)
    от exbit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 15:28
  5. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •