Тема: подключение ПЛК160 к ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Адреса из ПР114 записывать в выделенный пункт? Я правильно понимаю?

  2. #2

    По умолчанию

    Да, именно так.
    Адрес первой входной переменой 0х3000 - 12288 (при считывании 8 битных модулей задаётся в битовом формате) 768 - в регистровом (WORD)
    Адрес первой выходной переменой 0х2000 - 8192 (при считывании 8 битных модулей задаётся в битовом формате),512 - в регистровом (WORD)

    Так-же реле имеет особенность: сетевые переменные энергонезависимы, и при обрыве связи запоминается последнее значение.