Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
Стандарт в России для промышленности 380/220 +/- 10%. Т.е. в розетке на заводе может быть и 198, и 242.
В коммунальном хозяйстве (в быту) допуск шире: -15/+10%
В европах бытует 400/240.
Ежели на предприятии стандарт российский принят, то напряжение ушло за коридор, ежели европейский, то в норме. Тогда бежим в магазин за трансформатором.

В ТТ и в ТЗ на объект автоматизации что прописано?
Предприятие эл энергию не вырабатывает и в моменты малых нагрузок на сеть фазное напряжение может прагать до 242-245в.ПЛК нужно запитывать от разделительного трансформатора,а лучше всего и надежнее брать питанием 24в.тогда по питанию будет надежно если подключить его от стабилизированного БП.