[QUOTE=Iroha Uta;128116]Как посчитать охладитель для ТТР Кипприбор ?
Посмотрите здесь:
http://www.delexgroup.ru/qa/?id=20
...Зачем применяют радиатор и как его правильно выбрать?
Немаловажным фактором для надежной работы твердотельных реле является его рабочая температура. При работе твердотельного реле из-за потерь на силовых элементах выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить с помощью радиаторов охлаждения. Заявленный номинальный ток реле способно коммутировать при его температуре не более 40°С. При увеличении температуры реле снижается его пропускная способность из расчета 20-25% на каждые 10°С. При температуре примерно 80°С пропускная способность по току сводится к нулю, и как следствие реле выходит из строя.
На температурный режим реле могут влиять многие факторы:
место установки,
температура окружающей среды,
циркуляция воздуха,
нагрузка и др.
Падение напряжения на силовых элементах составляет 1.6-2 Вольта, соответственно, выделяемая мощность будет 1.6-2 Ватта на каждый Ампер коммутируемого тока. Ориентировочно можно принять необходимую площадь радиатора 20 кв см на каждый Ватт рассеиваемой мощности. Для сравнения: конфорка электроплиты - 0.2 кв см на Ватт...




Ответить с цитированием