    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    тот же эффект... проект не грузится
    Для начала еще раз прозвоните кабель!
    Я один раз чуть было панель не выбросил, правда панель СП270, но симптомы были те же надпись Downloading на экране и дальше ни гу-гу.
    Сначала через раз, а потом постоянно. Оказалось из-за того, что проводки в кабеле припаяны к штырькам разъема "в натяг". Ну и отвалилась пайка. Кабель был такой же КС4, купленный у Овена.

    ЗЫ. Еще может отсутствовать контакт в самом соединении между разъемеми папа-мама (кабель-переходник или кабель-панель). Было где-то на форуме о том, что диаметры отверстий для ответных штырьков у разъемов овена могут быть больше требуемого.
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2014 в 16:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:04
  2. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. ип320 останавливается загрузка проекта
    от Generator в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •