Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Проблема с загрузкой проекта в ИП320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    А, ну да, я его и не подключал.
    Вернее, и с ним для верности пробовал, но с ним вообще от панели никакой реакции, даже надпись Downloading не появляется.
    Тогда внимательно изучайте указанную мной тему.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Тогда внимательно изучайте указанную мной тему.
    Имеете в виду, что конвертор надо другой? Дык у меня Profilic, как мне сказали в "Овен", они сами используют конверторы этой фирмы.
    Как-то нет возможности покупать конверторы пока не попадётся такой, с которым панель заведётся. Лотерея какая-то.
    А какие настройки у com порта надо выставить, кстати? Может в них дело? У меня по умолчанию свойства com-порта 9600, 8 бит, 1 стоп бит, проверки и контроля потока нет.

    Интересно, а что за 4 писка панель выдаёт, когда я конвертор подключаю к USB порту компа? Ведь значит ловит она какие-то сигналы от конвертора. В "Овен" мне сказали, что не знают, что это за 4 писка. Вау. Кто же знать то должен в таком случае?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Кабель КС4 я подключаю к панели, другим концом к переходнику. После этого подаю питание на панель, включается. Затем подключаю usb кабель переходника к компьютеру. И тогда панель выдает 4 коротких сигнала. Что это означает?
    А я подаю питание на панель в самую последнюю очередь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А я подаю питание на панель в самую последнюю очередь.
    тот же эффект... проект не грузится

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    тот же эффект... проект не грузится
    Для начала еще раз прозвоните кабель!
    Я один раз чуть было панель не выбросил, правда панель СП270, но симптомы были те же надпись Downloading на экране и дальше ни гу-гу.
    Сначала через раз, а потом постоянно. Оказалось из-за того, что проводки в кабеле припаяны к штырькам разъема "в натяг". Ну и отвалилась пайка. Кабель был такой же КС4, купленный у Овена.

    ЗЫ. Еще может отсутствовать контакт в самом соединении между разъемеми папа-мама (кабель-переходник или кабель-панель). Было где-то на форуме о том, что диаметры отверстий для ответных штырьков у разъемов овена могут быть больше требуемого.
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2014 в 16:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для начала еще раз прозвоните кабель!
    Я один раз чуть было панель не выбросил, правда панель СП270, но симптомы были те же надпись Downloading на экране и дальше ни гу-гу.
    Сначала через раз, а потом постоянно. Оказалось из-за того, что проводки в кабеле припаяны к штырькам разъема "в натяг". Ну и отвалилась пайка. Кабель был такой же КС4, купленный у Овена.

    ЗЫ. Еще может отсутствовать контакт в самом соединении между разъемеми папа-мама (кабель-переходник или кабель-панель). Было где-то на форуме о том, что диаметры отверстий для ответных штырьков у разъемов овена могут быть больше требуемого.
    спасибо за совет, но не помогло.
    кабель прозвонил по штырькам, всё ок.
    далее - тонкой иглой в отверстиях разъёма поджал зажимы для штырьков, ну теперь точно контачит, если вдруг раньше и нет.

    Заметил, что на моём конвертере USB/COM, в холостом режиме мигает светодиод. Когда отдаю команду на загрузку проекта, то светодиод тухнет до того момента, пока я не нажму ОК в окне сообщения о превышении таймаута. То есть, всё-таки конвертер выдаёт какую-то жизнедеятельность. Но похоже в нём именно проблема, нашёл на форумах, что profilic не особо дружит с семёркой.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте все
    Подскажите пожалуйста, может кто знает или где можно узнать про программирование панели ИП 320 через кабель КС4?)

Похожие темы

  1. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:04
  2. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. ип320 останавливается загрузка проекта
    от Generator в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •