    Цитата Сообщение от Геннадий Каргальцев Посмотреть сообщение
    Скачал пдф файл по ПР114, изучу его. А вот по программируемому логическому контроллеру ПЛК 63 данного файла не нашёл.
    Берите ПЛК-73. http://www.owen.ru/catalog/54348369
    Имеет экран 4 строки на 16 символов каждая. Имеет кнопки. Всё, что нужно - в "одном флаконе".
    Он дешевле и функциональнее ПЛК-63.
    ПР-114 брать не советую - он "слепой", не имеет кнопок и нужны дорогие нормирующие преобразователи.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Ну почему же, ТРМ32 и ТРМ132, как раз для этого и предназначены. Только управляют температурой теплоносителя через КЗР, или 3-х ходовый кран.
    Специализированные решения не всегда удобны.


    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Берите ПЛК-73. http://www.owen.ru/catalog/54348369
    Имеет экран 4 строки на 16 символов каждая. Имеет кнопки. Всё, что нужно - в "одном флаконе".
    Он дешевле и функциональнее ПЛК-63.
    ПР-114 брать не советую - он "слепой", не имеет кнопок и нужны дорогие нормирующие преобразователи.
    Поддерживаю ваш выбор.
    ПЛК-73 удобнее.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Берите ПЛК-73. http://www.owen.ru/catalog/54348369
    Имеет экран 4 строки на 16 символов каждая. Имеет кнопки. Всё, что нужно - в "одном флаконе".
    Он дешевле и функциональнее ПЛК-63.
    ПР-114 брать не советую - он "слепой", не имеет кнопок и нужны дорогие нормирующие преобразователи.

    Хорошо, тогда на работе разберу инструкцию на ПЛК-63, надеюсь мозгов хватит чтобы разобраться. А по второму вопросу тоже хотелось бы получить более конкретный ответ. Датчик температуры, так же фирмы ОВЕН, Pt1000 двух-проводного способа подключения, о котором говорил я при создании данной темы на форуме. Как мне с ним быть? Отправлять назад продавцу? Здесь в одном из сообщений написали, что постоянно придётся менять наклонную при коррекции измеряемой уличной температуры. Какой брать датчик температуры нужно, чтобы измеряемая им величина была наиболее точна?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Каргальцев Посмотреть сообщение

    Хорошо, тогда на работе разберу инструкцию на ПЛК-63, надеюсь мозгов хватит чтобы разобраться. А по второму вопросу тоже хотелось бы получить более конкретный ответ. Датчик температуры, так же фирмы ОВЕН, Pt1000 двух-проводного способа подключения, о котором говорил я при создании данной темы на форуме. Как мне с ним быть? Отправлять назад продавцу? Здесь в одном из сообщений написали, что постоянно придётся менять наклонную при коррекции измеряемой уличной температуры. Какой брать датчик температуры нужно, чтобы измеряемая им величина была наиболее точна?
    У меня как раз такой и стоит на улице.
    Никаких коррекций - всё нормально работает.
    Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
    Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
    При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.

    По поводу ПЛК.
    Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Последний раз редактировалось kolyan; 20.01.2014 в 14:49.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    У меня как раз такой и стоит на улице.
    Никаких коррекций - всё нормально работает.
    Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
    Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
    При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.

    По поводу ПЛК.
    Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Нормальной работы Pt1000 наблюдать не удалось. При подключении датчика к 2ТРМ1, сразу же показания начали отличаться от показаний уличного ртутного термометра (термометр прошёл поверку). Если у Вас работал такой датчик нормально, а у меня нет, выходит мною приобретён брак? Организация, где я являюсь работником, государственная, относится к ФСИН России.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Каргальцев Посмотреть сообщение
    Нормальной работы Pt1000 наблюдать не удалось. При подключении датчика к 2ТРМ1, сразу же показания начали отличаться от показаний уличного ртутного термометра (термометр прошёл поверку). Если у Вас работал такой датчик нормально, а у меня нет, выходит мною приобретён брак? Организация, где я являюсь работником, государственная, относится к ФСИН России.
    Да пускай Ваша организация хоть к ФРС Америки относится, какая разница? Или от этого погрешность датчика увеличилась?)))

    Отправьте свой датчик на поверку - и все дела. Если не верите клейму поверителя завода.
    А рассуждать, не видя своими глазами реальную картину (провода, их длина, место, выбранное для крепления датчика, сам ТРМ и.т.д. и.т.п) - бесполезно. Потому, как подобные разговоры выливаются в бесполезный флуд на несколько страниц.
    Последний раз редактировалось kolyan; 24.01.2014 в 11:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    У меня как раз такой и стоит на улице.
    Никаких коррекций - всё нормально работает.
    Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
    Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
    При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.

    По поводу ПЛК.
    Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 2трм1 обновленный, не получается выставить температуру при которой теплоспутник (регулируемый) будет нагреваться до 40 градусов и отключаться, возникла подобная проблема, помогите решить данную проблему?!?!😊

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго дня, имеется шунт 75мВ 200А хотелось бы 2трм использовать как амперметр подскажите пожалуйста как это можно реализовать? на трм есть вход 0-1 вольт, 0-75мв мерит! как можно получить точное значение в ток по формуле Х=6.3*200/75 , 6.3 это измеренное значение в мВ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike1987 Посмотреть сообщение
    Доброго дня, имеется шунт 75мВ 200А хотелось бы 2трм использовать как амперметр подскажите пожалуйста как это можно реализовать? на трм есть вход 0-1 вольт, 0-75мв мерит! как можно получить точное значение в ток по формуле Х=6.3*200/75 , 6.3 это измеренное значение в мВ

    Сегодня обсуждали подобное https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39737

    ТРМ плохо подходит. Измерять 75 мВ на диапазоне 0-1 В, плохая затея, лучше Термодат Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Термодат.jpg 
Просмотров:	66 
Размер:	273.1 Кб 
ID:	76161
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.05.2024 в 09:24.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike1987 Посмотреть сообщение
    Доброго дня, имеется шунт 75мВ 200А хотелось бы 2трм использовать как амперметр подскажите пожалуйста как это можно реализовать? на трм есть вход 0-1 вольт, 0-75мв мерит! как можно получить точное значение в ток по формуле Х=6.3*200/75 , 6.3 это измеренное значение в мВ
    Ток какой Вы собираетесь мерить, в смысле, переменный или постоянный?
    В соседней теме чел собирался мерить переменный ток!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 23:04
  2. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  3. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:36
  4. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
  5. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 19:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •