Тема: График тех. обслуживания оборудования - сбор информации

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. Количество включений. Более того, имеется 2 сигнала обратной связи, открытая и закрытая заслонка. Как их синхронизировать и без помех передать в отчет, чтоб не создавались лишние данные.
    2. Ну в дереве объектов у меня идет отчет общей наработки с включения скады, но есть случаи, когда приходится перезаливать проект, и эти значения стираются, и сбор начинается либо заново, либо с одного из архивных значений, но не факт что актуальных...
    Сейчас понимаю, что осуществить данный сбор будет очень сложно, скада должна беспрерывно работать во всем цикле производства, а так же и сохранять данные при изменении проекта.
    Может есть еще какие-нибудь варианты?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaks Посмотреть сообщение
    1. Количество включений. Более того, имеется 2 сигнала обратной связи, открытая и закрытая заслонка. Как их синхронизировать и без помех передать в отчет, чтоб не создавались лишние данные.
    Можно завести отдельную архивируемую переменную "Заслонка". В нее, при помощи событий, записывать "Истина" когда заслонка открыта и "Ложь" когда заслонка закрыта.
    Эту переменную и использовать в отчете.


    Цитата Сообщение от imaks Посмотреть сообщение
    2. Ну в дереве объектов у меня идет отчет общей наработки с включения скады, но есть случаи, когда приходится перезаливать проект, и эти значения стираются, и сбор начинается либо заново, либо с одного из архивных значений, но не факт что актуальных...
    Как именно вы считаете наработку? Если вы считаете наработку при помощи функции AbsArchDiscreteCounterTime( ), то значение не должно сбрасываться.
    Переносить архив нужно при помощи экспорта Проект - Экспортировать. Затем копировать экспортированный проект поверх старого - тогда сохранятся архивы и значения измененные в режиме исполнения.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    По поводу отдельной архивируемой переменной. Сколько уже пробовал создать отчет - всегда отображается по 2-3 и более лишних срабатываний. Возможно, дело в обмене информацией скады с орц сервером. Будем пробовать. Спасибо за подсказки.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaks Посмотреть сообщение
    Сколько уже пробовал создать отчет - всегда отображается по 2-3 и более лишних срабатываний
    Как именно вы строите отчет? Вы используете обработку "Количество включений" или просто выводите в бэнд состояние задвижки? Во втором случае лишние сигналы будут появляться если вы строите отчет по изменению.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Сбор данных счетчиков с оборудования.
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 10:30
  2. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:12
  3. Удаленный сбор статистики
    от nestor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:34
  4. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:13
  5. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 00:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •