Цитата Сообщение от SergeyZ Посмотреть сообщение
Настройки трм138 PL-4:
1 - 9600
2 - 8
3 - no
4 - 1
5 - 8
6 - 8
7 - 0
8 - RTU

Настройки в панели.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Pict1.jpg 
Просмотров:	433 
Размер:	56.0 Кб 
ID:	11260
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Pict2.jpg 
Просмотров:	417 
Размер:	37.1 Кб 
ID:	11261
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Pict3.jpg 
Просмотров:	457 
Размер:	156.4 Кб 
ID:	11262

В регистре пробовали всевозможные адреса как в 16ричной системе так и в десятичной - все время ошибка связи.
Адрес прибора попробуйте всегда с 16, второй прибор пока в сеть не подключайте, в СП270 сразу несколько значений на опрос не ставьте, начинайте с одного так как стоит одному регистру быть не точным как панель будет выводить вам ошибку.
Разрядность здесь не причем чтение идет в Word или DWord а уже в панели преобразуется.