    По умолчанию период опроса изменений изменений OPC сервера в MasterSCADA составляет 1000 мс, такое же значение и при опросе объектов. При необходимости это значение можно уменьшить.
    Увеличение количества переменных, не должно существенно повлиять на период обновления данных в MasterSCADA, но может увеличиться период опроса контроллеров OPC сервером.

    Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
    И еще,а если я с ПЛК Modbus RTU (485) сконвертирую в Modbus TCP и соответственно в OPC буду опрашивать по TCP, не будет ли быстрее обновляться информация?
    Скорость существенно не увеличиться, но лучше все равно использовать Modbus TCP особенно если вы планируете опрашивать 1000 переменных.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Период опроса у меня стоит 100 мс, но в MasterSCADA задержка обновления все равно около 2 секунд, можно ли как то ускорить?
    И еще вопрос: не будет ли конфликта устройств, если 2 независимых ПК (с установленными OPC и MasterSCADA) по сети Modbus TCP будут опрашивать 1 ПЛК?
    Или можно тоже самое организовать по Modbus RTU (485)?

    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
    Период опроса у меня стоит 100 мс, но в MasterSCADA задержка обновления все равно около 2 секунд, можно ли как то ускорить?
    А у объектов сколько стоит? Где именно вы наблюдаете задержку - на мнемосхеме или в дереве системы (дереве объектов)?
    Приложите ваш проект.

    Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
    И еще вопрос: не будет ли конфликта устройств, если 2 независимых ПК (с установленными OPC и MasterSCADA) по сети Modbus TCP будут опрашивать 1 ПЛК?
    Можно, если назначите разные порты - у одного например 502, а у другого 503.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  2. MasterScada v3.6+бухгалтерия 1С
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:36
  3. InSat Master OPC Server. Непонятка
    от Anthonymus в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 23:11
  4. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 20:14
  5. MasterScada v3.1
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 21:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •