Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Зафиксировать значение температуры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Вариант capzapа другими словами :

    R_TRIG1(IN:=current);
    if R_TRIG1.Q then
    fixResult:=realTemp;
    end if
    В Вашем варианте дополнительно целый ФБ, в моем одна лишь булева переменная

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    В Вашем варианте дополнительно целый ФБ, в моем одна лишь булева переменная