Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
На панели у которой помимо rs485 стал глючить сенсор и которая валяется у меня на столе плата: PLC45C01 CL.1
Кстати эту панель вы реанимировали мне по TV и она работала с 7 модулями ввода/вывода без нареканий. То бишь дело видимо не в железе.
Но у нее начал жестко глючить сенсор и выхода не было пришлось рискнуть запустить калибровку. Все настройки слетели и ком порт я оживить самостоятельно не смог.

Привезли панель с другого объекта. На ней модификацию платы могу посмотреть завтра на объекте. Я ее смог после долгих пыток прошить на прошивку 3.3. Порт заработал, но из 7 модулей ввода/вывода я смог оставить только 2 самых критичных, посадил на разные порты, и они кое как работают на скорости 9600. больше одного модуля на порт она не тянет. Мне осталось 1-2 сроку чтобы все работало. Иначе.....3.14 Думаю как временное решение ПЛК100 (который валяется под рукой) как конвертер rs485-ethernet задействовать. Или, не знаю, запустить бы на ней порт на прошивке 2.5. Но времени возиться нет (((

Во время мучений с прошивкой 3.3 я всегда надеялся, что у меня есть запасной выход: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post118178 Но когда время пришло использовать запасной выход - то вот незадача, я оказывается не уточнил по какому протоколу подрубаться к панели, (FTP?) имя лузера и пароль.
Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
Наверное загрузили Александра здорово. Раньше и в 3 часа ночи ответить мог. А сейчас молчит. А тех. поддержка по телефону тоже ответить ничего не может.(((((

Я был в командировке, потом в отпуске. Извините за задержку.
Ту проблему, что мы решали уже исправили в прошивке, что на сайте:
http://www.owen.ru/catalog/32050189

После калибровки у вас запустился конфигуратор, который убил все наши нововведения.

1.Прошейтесь на новую прошивку и будет вам счастье.
2. Прочитайте это: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post126326