Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Реализация схемы на ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Да предложите ему 160-й мне на телефоне плохо видно картинку, но вроде буква Р обозначает давление

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Да предложите ему 160-й мне на телефоне плохо видно картинку, но вроде буква Р обозначает давление
    +1

    Всё верно, есть там Р. Но это реле давления вроде.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    +1
    Всё верно, есть там Р. Но это реле давления вроде.
    Это формальное обозначение какого-либо датчика, который при предельном давлении будет размыкать контакт, который вы видите на схеме. Дело в том что сейчас на этом месте перемычка)

    Ryzhij, за телепатию прошу прощения, т.к. уже сам немного запутался где и что писал, где нет. Просто мною была создана немного ранее тема (модераторы, если имеются, объедините эти две темы)
    А вообще необходимо сделать систему для управления и диспетчеризации объектом, контролироваться должны:
    уровни воды (4 уровня - нижний аварийный, нижний рабочий, верхний рабочий и верхний аварийный) причем уровни напрямую связаны с управлением
    температура питательной воды
    температура конденсатной воды
    температура пара
    давление пара
    разряжение в топке

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VanUliK Посмотреть сообщение
    Это формальное обозначение какого-либо датчика, который при предельном давлении будет размыкать контакт, который вы видите на схеме. Дело в том что сейчас на этом месте перемычка)

    Ryzhij, за телепатию прошу прощения, т.к. уже сам немного запутался где и что писал, где нет. Просто мною была создана немного ранее тема (модераторы, если имеются, объедините эти две темы)
    А вообще необходимо сделать систему для управления и диспетчеризации объектом, контролироваться должны:
    уровни воды (4 уровня - нижний аварийный, нижний рабочий, верхний рабочий и верхний аварийный) причем уровни напрямую связаны с управлением
    температура питательной воды
    температура конденсатной воды
    температура пара
    давление пара
    разряжение в топке
    +13 дискретных выходов, я насчитал можно ПЛК100-К+БУВР-12(12 выходов+8 дискретных входов)+МК1104к.4д(4 входа датчиков уровея +4выхода)+МВ110-8А(аналогывые входы)

Похожие темы

  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Реализация протокола ОВЕН на Tcl
    от andrey_nado в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:14
  3. реализация трм212 на плк 110-60
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 21:46
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •