Показано с 1 по 10 из 12

Тема: реализация трм212 на плк 110-60

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию реализация трм212 на плк 110-60

    Помогите пожалуйста реализовать алгоритм работы ТРМ 212 на ПЛК 110-60
    для управления преобразователями частоты и задвижками.
    Какую библиотеку ПИД-регуляторов использовать (Pid_Regulators или
    Pid_reg2)? Какой регулятор лучше использовать, с автонастройкой или
    без? В приведенной ниже реализации функционального блока,
    при отрицательных значениях мощности, задвижка открывается на полную,
    а должна закрываться. ПИД-регулятор работает в режиме "холодильник".
    Большая просьба: Если можно с примером.

    Проект отправлен на plc@owen.ru

    PS: По поводу применения прибора ТРМ 212 вопрос стоит следующим
    образом: либо использовать ТРМ без контроллера, либо контроллер без
    ТРМ. Мы пытаемся внедрить контроллер без ТРМ.

    ПЛК-110-6. М. Прошивка 2.12.7 Таргет 2.10
    Контроллер - slave, СП270 - мастер
    Контроллер - master, МВА8 - slave
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Aplle; 15.12.2010 в 22:41. Причина: Код прилепил файлом

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •