Язык LD Вам в помощь.
Схема ваша один- в один пишется за 3 минуты.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Прошу прощения за глупый вопрос, а с чего происходит считывание информации о температуре, давлении и т.п. Куда подключаются датчики, если я правильно понимаю должны быть аналоговые входы?
P.S. Мне все эти данные надо в SCADA-систему загнать для диспетчерезации.
Уж и Вы простите нас, уважаемый, но где на схеме или в тексте Вы доселе упоминали об аналоговых датчиках?
Каков вопрос, таков и ответ - давно известное правило, особенно когда штатный телепат в декрете.
Соблаговолите составить внятные и полные технические требования (ТТ), тогда получится конструктивный диалог.
Да предложите ему 160-й мне на телефоне плохо видно картинку, но вроде буква Р обозначает давление
Значит, задавший вопрос, подошел к изучению схемы,так же поверхностно как и я, видимо есть второй лист схемы, потому что логика мне подсказывает что когда есть авария превышения давления пара, значит температуру пара тоже нужно контролировать
Это формальное обозначение какого-либо датчика, который при предельном давлении будет размыкать контакт, который вы видите на схеме. Дело в том что сейчас на этом месте перемычка)
Ryzhij, за телепатию прошу прощения, т.к. уже сам немного запутался где и что писал, где нет. Просто мною была создана немного ранее тема (модераторы, если имеются, объедините эти две темы)
А вообще необходимо сделать систему для управления и диспетчеризации объектом, контролироваться должны:
уровни воды (4 уровня - нижний аварийный, нижний рабочий, верхний рабочий и верхний аварийный) причем уровни напрямую связаны с управлением
температура питательной воды
температура конденсатной воды
температура пара
давление пара
разряжение в топке