Показано с 1 по 10 из 1207

Тема: Обновленный ПЛК110?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Но реально можно считать ,что модуль поддерживает 225кГц,
    т.к. он распознаёт нормально оба входа А и В.
    И разработчик,включив режим квадратуры х4, получит именно эту скорость счёта.
    Что значит : распознает нормально оба входа А и В ???
    По идее х4 - это фиксация фронтов и срезов импульсов.
    А вы что имеете в виду под х2 и х4???

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что значит : распознает нормально оба входа А и В ???
    По идее х4 - это фиксация фронтов и срезов импульсов.
    А вы что имеете в виду под х2 и х4???
    х1 - это когда энкодер с разрешением 2500 отображается в ПЛК тоже как 2500 за один оборот (считается только R фронт от входа А)
    х2- вместо 2500,отображается 5000 в ПЛК (считается R и F фронты от входа А) .
    х4 - вместо 2500, отображается 10000 в ПЛК (считается R и F фронты от входа А и входа В)

    В ПЛК100 по-умолчанию жёстко задано х4, в ПЛК110 х2.