Показано с 1 по 10 из 1207

Тема: Обновленный ПЛК110?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ну так преобразуйте 0..65535 в DINT и сместите на те самые 134, т.е.
    REAL_POS: DINT;
    temp:word;

    temp:=enc_value-134;
    if (temp>32767) then
    REAL_POS:=word_to_dint(enc_value)*(-1);
    else
    REAL_POS:=word_to_dint(enc_value)
    end_if

    А мозг студента НАДО взрывать, иначе ничего не получится. Студенты-троечники стране не нужны!

    Объём может быть любым - но чем больше подпрограмма и чем чаще она вызывается - тем медленнее всё остальное. Модуль статистики позволит отследить свободные ресурсы.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Ну так преобразуйте 0..65535 в DINT и сместите на те самые 134, т.е.
    REAL_POS: DINT;
    temp:word;

    temp:=enc_value-134;
    if (temp>32767) then
    REAL_POS:=word_to_dint(enc_value)*(-1);
    else
    REAL_POS:=word_to_dint(enc_value)
    end_if

    А мозг студента НАДО взрывать, иначе ничего не получится. Студенты-троечники стране не нужны!

    Объём может быть любым - но чем больше подпрограмма и чем чаще она вызывается - тем медленнее всё остальное. Модуль статистики позволит отследить свободные ресурсы.
    Если всё просто,прошу предложить вариант решения следующей задачи в виде конкретно-работающего проекта на нынешнем новом контроллере ПЛК110-32 :

    1.Требуется отображать значение энкодера (в режиме линейного) от - 2147483647 до 2147483648, т.е. весь диапазон 4294967269(DINT).
    2.Стартовое значение энкодера : 0 .
    3.При вращении энкодера в одну сторону происходит изменение значения (DINT) 0...-1...-2...-2147483647.
    4.При вращении энкодера в другую сторону происходит изменение значения (DINT) 0...1...2...2147483648.
    5.Обеспечить в режиме остановленного (и не обязательно) механизма возможность записи нового значения энкодера в любое время,по выбору оператора в диапазоне от - 2147483647 до 2147483648 (DINT).
    6.Квадратура пусть остаётся х2,раз такая жёстко задана в ПЛК .

    Может в результате получится образцовый,развиваемый пример проекта для работы с энкодером.
    Упомяну,что для решения подобной задачи на нормально-оформленном конфигурационном и библиотечном
    энкодере в альтернативном ПЛК ушло 0,5...1час.
    А сколько потребуется "студенту" или "профессионалу" на ПЛК 110,попробуем оценить трудозатраты и пути улучшения?

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •