Подскажите, ПР114 + ПР-МИ485 + СМИ2 = будет работать ?
а то в доках пишут только про работу СМИ2 с ПЛК... а не хочется закупать оборудование "на полку"
смотря что Вы хотите от смишки, знакомы с этой темой http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124116
хочу что бы ПР114 передавало по одному параметру (word) на сми2 (4 шт.)
вроде должно работать, просто были какие то ограничения в регистрах, т.е. на ПР они не меняются, и в СМИ вроде тоже..
Пр114 не мастер, новые сми2 могут быть мастерами, но мастер в сети может быть один, как Вы собираетесь поступить?
Добрый день Василий. Вот и меня что то смутил симулятор. С блоком БЛИНК мы всё таки задаём реальное время. Со среды программа работает в железе. Особых замечаний нет. Чуть ещё поиграю с ограничением уровней, но это уже сугубо местная специфика. А сам механизм работы с клапаном работает как задумывалось. Добавил к первоначальной задумке возможность принудительного открытия, закрытия. Поэтому в начальный момент угнал клапан в закрытое положение, обнулил счётчик и дальше он пошел в работу. Получился даже небольшой запас. Индикатор открытия пока не зацепил, он по моему в этой задаче не так уж и нужен. Сам клапан недалеко расположен, можно визуально проследить степень открытия. А вообще планировал также ИТП 11 отмасштабированный от 0 до 100. Но может кому пригодится.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)