    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Надо усе делать за производителя, в том числе и отключение выходов в режиме стоп. тоже был сильно удивлен такому состоянию на ПЛК.
    В этом и проблема.
    В режиме стоп отключить выхода нельзя - программа остановлена. Помогает только РУБИЛЬНИК на вводе питания шкафа (это приходит первое в голову).
    Последний раз редактировалось CEkip; 27.11.2013 в 17:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    В этом и проблема.
    В режиме стоп отключить выхода нельзя - программа остановлена. Помогает только РУБИЛЬНИК на вводе питания шкафа (это приходит первое в голову).
    Представители "ОВЕН" года два назад клялись, что эта проблема решена раз и навсегда, но как видно воз и ныне там. В этой ситуации не остается ничего другого, как самим пользователям позаботиться о защите от этого очень опасного дефекта ПЛК от фирмы “ОВЕН”. Особенно это актуально для ответственных и опасных объектов. В свое время это делалось так. Ставится внешний по отношению к ПЛК охранный таймер (watchdog), схема очень простая. На выходе этого устройства стоит реле, через НО контакты которого запитываются дискретные выходы ПЛК. Вход охранного таймера стимулируется дискретным выходом ПЛК. Если дискретный выход ПЛК периодически переключается, то охранный таймер не сработан и контакты реле замкнуты. Если ПЛК “встал”, то стимуляция входа охранного таймера прекращается, контакты реле размыкаются, выходы ПЛК обесточиваются.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Представители "ОВЕН" года два назад клялись, что эта проблема решена раз и навсегда, но как видно воз и ныне там. В этой ситуации не остается ничего другого, как самим пользователям позаботиться о защите от этого очень опасного дефекта ПЛК от фирмы “ОВЕН”. Особенно это актуально для ответственных и опасных объектов. В свое время это делалось так. Ставится внешний по отношению к ПЛК охранный таймер (watchdog), схема очень простая. На выходе этого устройства стоит реле, через НО контакты которого запитываются дискретные выходы ПЛК. Вход охранного таймера стимулируется дискретным выходом ПЛК. Если дискретный выход ПЛК периодически переключается, то охранный таймер не сработан и контакты реле замкнуты. Если ПЛК “встал”, то стимуляция входа охранного таймера прекращается, контакты реле размыкаются, выходы ПЛК обесточиваются.
    Опять же об ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ должен знать тот кто покупает контроллер. Нигде кроме форума про это на написано. И почему нельзя сделать, что при переходе в СТОП все выходы должны принять значение FALSE.
    Сейчас проверяю все свои проекты на предмет BUTTON. Когда ОВЕН написал, что проблемы больше нет многие просто перестали ее включать в конфигурацию ПЛК

Похожие темы

  1. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •