Показано с 1 по 10 из 25

Тема: СПК207 + МУ110 + МВ110 - сбои со связью!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15703&page=11
    Была такаяже проблемма. Я решил её прошивкой спк207 на старую версию прошивки v2531( там все работает стабильней ). Ну или можеш по сообщению Мурата Ахриева для стабильной передачи данных на высоких скоростях обмена по шине RS485 нужны терминаторы(резисторы) на обеих концах шины 50 Ом.
    Последний раз редактировалось arlyn; 18.11.2013 в 15:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15703&page=11
    Была такаяже проблемма. Я решил её прошивкой спк207 на старую версию прошивки v2531( там все работает стабильней ). Ну или можеш по сообщению Мурата Ахриева для стабильной передачи данных на высоких скоростях обмена по шине RS485 нужны терминаторы(резисторы) на обеих концах шины 50 Ом.
    А откуда вы брали старую прошивку? Отсюда: http://www.owen.ru/uploads/Firmware_...WEB_v2.531.zip ?
    А то у меня предыдущая панель со старой прошивкой вообще с выключенным портом была пока ко мне команда овен не подключилась по тимвьюверу и не провели ряд хирургических операций вообще не работало ничего по модбас.
    Оказывается на сайте была глючная прошивка, которой я прошивал. А как дела обстоят сейчас? Где взять нормальную прошивку старой версии?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    А откуда вы брали старую прошивку? Отсюда: http://www.owen.ru/uploads/Firmware_...WEB_v2.531.zip ?
    А то у меня предыдущая панель со старой прошивкой вообще с выключенным портом была пока ко мне команда овен не подключилась по тимвьюверу и не провели ряд хирургических операций вообще не работало ничего по модбас.
    Оказывается на сайте была глючная прошивка, которой я прошивал. А как дела обстоят сейчас? Где взять нормальную прошивку старой версии?
    Адрес прошивки верный я качал именно отсюда. У меня не глючит v2.531. Тока в конфигурации на всякий случай несколько раз поменяй rs232 на rs485 и сохранись с перезагрузкой(иногда именно там сбой бывает). Я резистор 50 Ом тоже не захотел ставить. Прошилось на старую версию не с первой попытки. Зато проблемы с modbas-ом в версии 2.531 сразу исчезли (мастер я ставлю версии3.5.2, слейв 3.5.1)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Я резистор 50 Ом тоже не захотел ставить.
    Однако, оказывается сопротивление терминатора зависит от волнового сопротивления используемого кабеля и его как раз для rs-485 как правило берут с сопротивлением 120 Ом. Но если кабель с неизвестным волновым сопротивлением, как скорее всего с случаем Мурата Ахриева, то сопротивление терминатора подбирается опытным путем, а в идеале с осциллографом в зубах.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Адрес прошивки верный я качал именно отсюда. У меня не глючит v2.531. Тока в конфигурации на всякий случай несколько раз поменяй rs232 на rs485 и сохранись с перезагрузкой(иногда именно там сбой бывает). Я резистор 50 Ом тоже не захотел ставить. Прошилось на старую версию не с первой попытки. Зато проблемы с modbas-ом в версии 2.531 сразу исчезли (мастер я ставлю версии3.5.2, слейв 3.5.1)
    Неа... Прошил на 2.531 не фурычит там ком порт. Он там совсем мертвый на этой прошивке. По крайней мере на версии 03 без веба.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15703&page=11
    Ну или можеш по сообщению Мурата Ахриева для стабильной передачи данных на высоких скоростях обмена по шине RS485 нужны терминаторы(резисторы) на обеих концах шины 50 Ом.
    Так 50 Ом, 100 или 120 ставить то? От 50 Ом порты не "поджарятся" со временем?

Похожие темы

  1. СП270 - глюконат кальция со связью...
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:45
  2. ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:55
  3. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 17:33
  4. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:50
  5. Сбои в работе МУ110-16P
    от Иван Михайлов в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •