Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
Были произведены опыты в ходе которых было выявлено, что для стабильной передачи данных на высоких скоростях обмена по шине RS485 нужны терминаторы(резисторы) на обеих концах шины, в прикрепленном примере использовались сопротивления номиналом 50 Ом.
Обычно на обоих концах ставят по 120Ом, ну да ладно.
Вопрос: почему эта проблема появилась только после прошивки с v2531 на версию v3302. Сейчас я прошил спк207 обратно на v2531 и все работает на 115200кбод, без резисторов с кратковременными сбоями, на скорости 57000кбод без сбоев и без резисторов.