Время включения\выключения таймеров CLOCK устанавливается только из ОЛ в свойствах .Остальное управляется через сетевые переменные .Откройте таблицу адресов модбас в ОЛ.
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день. Насколько я поработал со скадой, то добраться можно до любых сетевых переменных. А уж что именно Вы прилепите к ним - ваша задача. Управление аналоговым выходом возможно. Но у скады есть маленько недостатков. Бесплатная версия всего на 32 посадочных места, для простеньких проектов в принципе хватает, но ресурсов компьютера кушает как полноценная версия, поэтому нужен под неё хороший компьютер. А полная версия кусается по цене. Поэтому практически ещё не внедрял, только пробовал. На мой взгляд с панелью всё таки проще. Но это чисто моё субъективное мнение.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
«Скада» уже есть и работает в системе диспетчеризации, планируется расширение (2500), поэтому «посадочных мест»хватит. В принципе конечно можно применить МУ110-224.6У, но уж очень не хочется все отдавать «скаде», поэтому хочется это сделать с возможностью локального управления, применив ППР 114. Хотя если подумать, то тут тоже все пока спорно, с ППР 114 кат-то все сложно и если учесть, что еще нужно к ППРу добавить ПР-МИ485, плюс придется брать Modbus Universal MasterOPC Server, а это еще 7тыр. Есть еще вариант с ПЛК-73 и СПК107, но там еще дороже.
Спасибо за участие!
Добрый день уважаемые коллеги. Случайно никто не пробовал реализовать на ПР114 автонастройку ПИД регулятора в программе. По алгоритму например типа ТРМ10 или что нибудь похожее. А то хочу реализовать ПИД, а подбирать настройки на работающем оборудовании котельной боюсь будет муторно.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Выкладывается пример интеграции в проект ручного Формирователя управляющего сигнала для аналогового или ШИМ выхода ПР114.
Целый день потратил на перелопачивание темы. Флуда слишком ... слишком много !![]()
Коллеги, если делитесь наработками - комментарии в свойствах вставляйте, пожалуйста.
Иначе их полезность для других стремится к нулю!
Описание макроса формирователя:
Выходной сигнал после переключения в ручной режим в формате FLOAT формируется кнопками БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ.
Диапазон сигнала 0.0 ... 1.0 - можно прямо подавать на аналоговый или ШИМ выход.
Дискретизация выходного сигнала (количество ступенек приращения/уменьшения) задаётся входной константой.
Больше дискрет - медленнее нарастает выходной сигнал.
Есть возможность быстрого перехода в крайние состояния - сначала нажимаем кнопку "направления", удерживая её нажимаем смежную кнопку.
Это работает и в автоматическом режиме. Можно задать одно из крайних состояний объекта управления перед переходом в ручной режим.
Столкнулся с необходимостью такого макроса для ПНР. Надеюсь, пригодится ещё кому-нибудь.
В примере использованы макросы ПИД от О.Малышев и В.Кашуба и FSEL от rovki.
Проект откатан ТОЛЬКО на СИМУЛЯТОРЕ!!! Если будут коррекции, после внедрения сообщу.
Посему - конструктивная критика весьма необходима.![]()
Последний раз редактировалось AVF; 08.11.2013 в 10:14.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Проверил загруженный файл - в блоке записи всё на месте. Какой версией ОЛ открывался проект? Может, в этом причина?
Проект сделан в 51-бета версии ОЛ. ПИД и не будет ничего делать, пока на входе AI9 не появится сигнал датчика.
Основная цель примера - демонстрация начинающим конфигурирования аналоговых входов/выходов и интеграции макроса в тело проекта.
Плюс, сам макрос, конечно же. На оригинальность претензий нет - больше для наглядного примера.![]()