Программа выполняется (это видно, если прилогиниться к контроллеру, кроме того, видна активность выходов ПЛК), передача данных на модуль вывода прекращается (на модуле вывода не промаргивает индикатор рс485 и горит постоянно "Авария"), но в конфигураторе Last error=0, что самое удивительное. Можно очень долго ждать, но связь не восстановится. Можно перепрошить контроллер, это ничего не даст. Только если нажать сброс на ПЛК, тогда связь восстанавливается.