пресловутый ласт еррор равен нулю, а на модулях ввода индикатор рс485 не промаргивал)
Работаю через syslibcom, и такой ситуации в принципе быть не может. Либо чётко нет связи, либо моргает. Почему штатный мастер не может это определить - не знаю. Вариантов - куча. Включая от Николаева Андрея.
Аi модулей через библиотеки ниразу не "замирали". Были физические проблемы непосредственно с модулями - диагностировалось немедленно - ремонтировались/менялись - работают месяцами/годами без проблем.
Ai на 150/154 когда-то валились в QNAN. Говорят - победили.