На 12 вольт работает нормально ,а вот на 9в уже низя.
На 12 вольт работает нормально ,а вот на 9в уже низя.
электронщик до мозга костей и не только
Перелопатил макрос АВР генератора.
1. добавил блокировок с задержками, чтобы стартер отключался раньше, если генератор запущен и еще чего-то уже не помню
2. добавил контроль напряжения до и после автоматического выключателя генератора - Либо использование двух реле напряжения для контроля напряжения до и после автомата, либо одно реле напряжения до автоматического выключателя и передача на вход "Ввод генератора после авт. выкл." (Ua) через SDE или OF контакт (состояние авт. выключателя по КЗ или вкл/выкл)
3. Контактор генератора подключается без времени прогрева, если появлялась сеть и пропала до истечения времени охлаждения
4. Два режима индикации аварии запуска 1_1 секунда - Использовано установленое количество попыток запуска. 3_1 секунда - автомат выключен. КЗ или отключен.
Последний раз редактировалось melky; 27.10.2013 в 08:39.
и реле на выходе работают?
При 12вольтах -работают
электронщик до мозга костей и не только
Реле не работают. проверял. Сами мозги ПР работают от 5 в. Там стоит интегральный стабилизатор на 5 в. Реле на 24 в сохраняют работоспособность примерно до 16 в. В одном из проектов я просто заменил реле 24 на реле 12В. Но самый недорогой вариант - инвертор напряжения DC/DC c 12 на 24 В.
Я тут сконектил ПР110 и ИП320. И у меня вопрос как передать сетевую переменную с панели в контроллер. Переменную в виде WORD передаю согласно методички изготовителя. А вот как передать переменную BOOL? Пока передаю с панели в ПР WORD, там преобразую в BOOL. Как-то громоздко. Может я зря все так усложняю?
Massmeter подскажите где вы берете преобразователи DC/DC ? сылки если можно
http://www.tinko.ru/p-008127.html
Преобразователь напряжения ПН-12/24-1,0
Какие конкретные контакторы используете? Модель, марка и где купить можно?
Smith2007 Какие конкретно зависит от тока и количества полюсов.
Если 3 полюса всего достаточно (ноль на генераторе глухозаземлите, если он это допускает) то можно IEK серия КМИ - дешево и сердито, Schneider серия LC1-D
Если 4 полюса, то надо смотреть у ABB или Schneider. ABB не подскажу, каталоги рыть надо, а Schneider LC серия F по токам подбирать.
Шнайдер ессно недешево. Купить, ну в магазинах кто торгует электротехническими изделиями. Может в ваших краях есть такие ЭТМ, КИП Сервис, КИПторг - они контакторами точно торгуют
вместо 4-х полюсника можно два трехполюсника поставить. тогда дешего и сердито получится
Последний раз редактировалось melky; 05.11.2013 в 15:09.