Версия прошивки 2,13,10 0F
Запускал авто настройку на ГВС, результат
Кр=25,71
Ti=753
Td=0.0
Сегодня попробую еще раз запустить, на отопление пока не трогаю
Ради интереса попробую сегодня также
Зона не чувствительности отопления поставил 3 градуса, ГВС - 4 градуса
Дергать стало реже.
Выявил еще одну недоработку - если повернуть клапан регулировки , имеем не закрытый клапан при закрытии системы, по другому прибор считает что достиг 0 КЗР или 100 КЗР но при повороте рукоятки в ручную положение меняется и ТРМ1342 начинает работать не корректно, в ДАнфос такого нет. команда закрытия и открытия подается даже после достижения границы , из за этого клапан всегда центрируется не зависимо от изменения положения в ручную в данный момент, у Вас на открытие ТРМ продолжает давать команды, на закрытие же напрмиер если клапан по прибору 25 КЗР я его повернул в ручную на 60 процентов, по команде отключить отопление он доходит до 0 КЗР и отключает а на деле КЗР 35 процентов, необходимо увеличить время поступления команды закрыть или открыть даже при достижения прибором 0 КЗР на время 2*время полного хода задвижки, или я заблуждаюсь ?