Satellite83 Собиряю сейчас АВР для генератора (бензо) по вашей схеме и программе. И столкнулся с некоторыми недоработками, если их можно так назвать.
1. В режиме обслуживания генератора нагрузки (часть нагрузок) оказываются отключены, так как контактором управляет ПР и на момент обслуживания генератора необходимо ПР отключать, чтобы не было случайного запуска, например при пропадании сети.
2. Если автомат нагрузки на генераторе будет отключен по КЗ или перегрузке - как с этим бороться ? генератор прекрасно может запуститься и с 1-ого раза, но так как нет напряжения на выходе, автоматика считает, что он не запустился, и еще дважды мучает стартером на уже запущенном генераторе..