залил тест в панель. Сначала без галочки "поменять word" получилось Безымянный.jpg . показания трм-"20"
С галочкой получилось Безымянный232.jpg показания трм - "20"
Цифра 20 (десятичная, не Float) точно есть в регистре 0х0001.
Особенность панели
без галки положение WORD будет W0W1
1.png
А с галкой положение WORD будет W1W0
2.png
Итого. В регистре 0х01 находится нужное значение и именно в формате INT(десятичное)
Единственное объяснение того, что
у меня случилось завихрение мозгов и я увидев в руководство ТРМ команду(функцию) Modbus 03 ее и прописал в адресах элементов на экране панели.с таким адресом 3x1 панель выдает потерю связи
Конечно нужно не 3x1, а 4х1.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Представляю какая у Вас "каша" в голове. Если Вы свалили в одну кучу информацию из разных постов.
Адрес 0х01, правильнее было бы написать 0х0001, и формат INT относятся к регистрам Modbus ТРМа
1.png
На картинке представлены регистры Modbus, в которых находятся параметры(переменные) ТРМа
Видите строку PV -Измеренная величина?
Измеренная величина(PV) имеет адрес Modbus 0х0001, а тип данных у нее -Signet Int16 (целое число со знаком, разрядностью 16 бит).
Запись в виде 0хNNNN означает, что число записано в шестнадцатиричном формате(Hex).
Для отображения на экране панели переменных с типом данных Signet Int16, в настройках элементов
-на закладке Управление нужно выбирать тип данных Word.
-на закладке вид нужно выбирать формат Dec. Задать число цифр всего и число цифр после запятой.
Сколько указать? Так как Signet Int16 может принимать значения от -32768 до 32768, то число цифр всего можно задать 5.
А вот число цифр после запятой должно быть таким же, как и в параметре dP в настройках ТРМ.
Это справедливо для цифрового дисплея, а вот у линейки нет параметра число цифр после запятой здесь руководствоваться картинкой из поста #9 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120165
Теперь гдевсе там же, на закладке Управлениепрописывать регистр 0x01
2.png 3.png
Т.е. в моем проекте из поста #9 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120165
нужно поменять ссылку 3х на 4х.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
спасибо большое! Работает! Вот это я понимаю оперативная помощь. Отдельное спасибо за разъяснение про регистры и типы данных