Цитата Сообщение от denisdmitrich Посмотреть сообщение
залил тест в панель. Сначала без галочки "поменять word" получилось Безымянный.jpg . показания трм-"20"
С галочкой получилось Безымянный232.jpg показания трм - "20"
Цифра 20 (десятичная, не Float) точно есть в регистре 0х0001.
Особенность панели
без галки положение WORD будет W0W1
1.png

А с галкой положение WORD будет W1W0
2.png
Итого. В регистре 0х01 находится нужное значение и именно в формате INT(десятичное)
Единственное объяснение того, что
с таким адресом 3x1 панель выдает потерю связи
у меня случилось завихрение мозгов и я увидев в руководство ТРМ команду(функцию) Modbus 03 ее и прописал в адресах элементов на экране панели.
Конечно нужно не 3x1, а 4х1.