Для переменного тока свой вход, а для постоянного свой. Постоянное напряжение подключается после выпрямителя, поэтому переменное напряжение на вход постоянного нельзя.
Вот это для меня новость .Переменка или постоянка (питание) подаются на контакты одни и те же .А постоянка 24в -это выходное напряжение для питания входов и датчиков .
Последний раз редактировалось rovki; 01.10.2013 в 22:22.
Вот это для меня новость .Переменка или постоянка (питание) подаются на контакты одни и те же .А постоянка 24в -это выходное напряжение для питания входов и датчиков .
На то он и универсальный блок питания! Если я, конечно, правильно РЭ понял. ПР114 в руках нет, но вот МВ110-224.4ТД подключал, и переменка и постоянка на одни и теже клемы подводится.
На то он и универсальный блок питания! Если я, конечно, правильно РЭ понял. ПР114 в руках нет, но вот МВ110-224.4ТД подключал, и переменка и постоянка на одни и теже клемы подводится.
Так я про то же ,новость от Василия удивила ,скорее всего запахался .
Нет. Я бы не рекомендовал подключать даже выпрямленное напряжение так как будет пульсация и неизвестно как на него отреагирует прибор.
Я настроен более оптимистично. Поскольку в документации не указана полярность подключения при питании прибора от +/-24 В, то напряжение поступает на выпрямитель, за которым сглаживающий конденсатор должен быть.
Был бы прибор уже разобрал и посмотрел бы...