На восем этажей четырехквартирных площадок
1. Посмотрите спецификации на Питерский тепловычислитель ВКТ-7. Польский теплосчетчик Elf. Они идут с литиевыми батареями на 6..7 лет. Учитывая межповерочный интервал водосчетчиков в 4..6 лет - при поверке (реально - замене) и заменят.
2. Радиомодемы - сбор данных раз в день или раз в мес - копейки.
3. По сути - никто ставить не будет. Ну если мнение жильцов имеет хоть какое значение. Стоимость системы учета превысит стоимость водомеров.
4. Для проводов - лучше Болида С2000-АСР2 я не знаю для данных систем.
все модемы завести на 1 ПЛК. или подключить модем прямо к ПК.
А головной боли не будет. Раз в сутки собрать данные со слейвов, это мико импульс.
при учете наличия у каждого сотового телефона с передатчиком несоизмиримой мощности-
это излучение - капля в море.
Вот только беспроводных интерфейсов в них как-то не предусмотрели. Оно и понятно- постоянно работающий радиомодуль высосет батарею менее чем за месяц. Если же обеспечивать включение радиомодуля только раз в сутки- то понадобится дополнительный контроллер (таймер), который тоже "хочет кушать", к тому же усложняет и удорожает систему.
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
Хм, а одного контроллера на весь дом не достаточно?
Согласен, хотя что-то мне кажется, что у телефона мощность как раз-таки ниже, нежели у модема, но могу и ошибаться. Ну а основную "головную боль", как правило, предоставляют нам вездесущие и всезнающие бабушки-старушки, у которых от интернета по оптике(!) "телевизор не показывает и давление скачет", а тут "ужас-ужас, нас облучают!!!"
Последний раз редактировалось Lam-Ka; 22.09.2013 в 17:53.
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
Счётчики обычно стоят рядом с трубой для говна.
эта труба идёт через все этажи, вместе с горячей и холодной.
зазор между бетоном перекрытия и трубами обычно есть, в крайнем случае можно пальцем проковырять.
нафига беспроводные штучки, если там все условия для прокладки провода?
т.е. любой счётный модуль или контроллер с бесперебойником для видеонаблюдения. (на 24 тоже есть), один на стояк.
лиш бы с ретайном проблемы не было, если бесперебойник сдох.
Последний раз редактировалось BETEP; 22.09.2013 в 17:47.
Привет! Вить!
возьмешь на тестирование мой модем?
Кстати, у ВКТ-7 модем в режиме слейва, так-что там токи оч. маленькие, батарейки хватает на долгие годы. Вообще 10мв - это как на пульте от машины, у телефонов- ваты..(это не тебе)
А модем от той же батареи что и ВТК питается? Или еще и в модем батарею пихать? На мой взгляд- всякие электронные счетчики воды в каждой квартире, да еще и с радиоканалом-это все равно что из пушки по воробьям. Нужно ставить датчики расхода, куда-то лепить вычислитель+модем к нему, от проводов опять же полностью не избавиться. В то время как почти у всех уже стоят простые механические счетчики воды, часто имеющие импульсный выход- достаточно только провод подключить.
Беспроводные технологии в стационарных условиях- скорее дань моде, нежели реально оправданный подход.
У каких это телефонов ватты на выходе? Это к нему батарею от БЕЛАЗа надо, чтоб он хотя бы сутки жил.
PS А вообще- странное желание мониторить ежесуточные расходы воды отдельно взятой квартиры. Что они там хотят увидеть? Как часто Вася Пупкин посещает туалет?
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.