Цитата Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
СПК207-022.03.00-CS-WEB
прошивка OWEN-20120817-2531
таргет 3.5.0.40
СПК207 - мастер, ТРМ212 - слэйв с номером 1.

Сделал по примеру из ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf.
Ошибка на слэйве с сообщением "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны".
Панель соединяется через COM2 по RS485 с ТРМ212 используя Modbus RTU (9600, 8N2).
С компьютера через переходник RS232/485 опросить ТРМ212 с теми же установками получается без проблем.

Уже и с номерами портов и прочими параметрами экспериментировал, но без результата. Как быть?
Нареканий к программе нет, на первый взгляд настроено все верно.
1) Проверьте линию связи RS-485
2) Как вариант, возможно поможет согласующий резистор на 100 Ом
3) Попробуйте увеличить таймауты ожидания ответа.

Если не поможет, отпишитесь, попрошу наших ребят проверить.