    Встречный вопрос к kukla100 по СП270+МДВВ.
    Выдержка из РЭ
    Управление дискретными ВЭ может осуществляться двумя способами:
    • посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
    • посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.
    Решение для обоих случаев будет разным.
    Вы в своем примере хотели включать выход МДВВ
    посылкой команды генерации сигнала ШИМ (число 1000 -вкл, число 0 -выкл.). Насколько принципиально для Вас использование этого способа.
    Если Вы не планируете использовать генерацию сигналов ШИМ на выходах
    МДВВ, то лучше использовать групповую команду.
    Два способа использовать одновременно не получится, т.к. посылка групповой команды на включение/выключение выходов отключает генерацию ШИМ.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Встречный вопрос к kukla100 по СП270+МДВВ.
    Выдержка из РЭ

    Решение для обоих случаев будет разным.
    Вы в своем примере хотели включать выход МДВВ
    посылкой команды генерации сигнала ШИМ (число 1000 -вкл, число 0 -выкл.). Насколько принципиально для Вас использование этого способа.
    Если Вы не планируете использовать генерацию сигналов ШИМ на выходах
    МДВВ, то лучше использовать групповую команду.
    Два способа использовать одновременно не получится, т.к. посылка групповой команды на включение/выключение выходов отключает генерацию ШИМ.
    мне надо просто включать-выключать выхода по отдельности, примерно так:

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    мне надо просто включать-выключать выхода по отдельности, примерно так:
    Согласно РЭ на модуль битовая маска значений выходов использует регистр 4х50.
    А Вы используете функциональной области регистр 4х51. Следовательно все лампы над кнопками будут отображать состояния ВХОДОВ модуля, а не состояние ВЫХОДОВ.
    1.png
    Это так задумано или ошибка?
    Может вы хотите нажимать на кнопки и видеть результат изменения Ваших действий?. Тогда нужно читать регистр 4х50.
    А если Вы выходы модуля подключили к его входам, то тогда должно быть так, ка у Вас.
    Зачем в функциональной области задержка в 1 сек?
    Зачем в настройках порта коммуникационный интервал 200мс?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Согласно РЭ на модуль битовая маска значений выходов использует регистр 4х50.
    А Вы используете функциональной области регистр 4х51. Следовательно все лампы над кнопками будут отображать состояния ВХОДОВ модуля, а не состояние ВЫХОДОВ.
    1.png
    Это так задумано или ошибка?
    Может вы хотите нажимать на кнопки и видеть результат изменения Ваших действий?. Тогда нужно читать регистр 4х50.
    А если Вы выходы модуля подключили к его входам, то тогда должно быть так, ка у Вас.
    Зачем в функциональной области задержка в 1 сек?
    Зачем в настройках порта коммуникационный интервал 200мс?
    Лампы должны индицировать состояние входов. Все настойки подглядел в примере с МВА, МВУ. Подскажите как правильней. Вот немного доработал:
    Последний раз редактировалось kukla100; 15.09.2013 в 12:51.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Лампы должны индицировать состояние входов.
    А я уже сделал по другому


    Пояснения к проекту.
    Оставил Ваши настройки
    Скорость порта 9600
    Адрес МДВВ- 28.
    Для управления выходами есть два экрана.Экран №1.
    Здесь для управления выходами и индикации их состояния используются переключатели с подсветкой.
    В двух рядах расположены переключатели с различным визуальным оформлением, но настройки по каналам у них совпадают.
    1.png
    Как видно из рисунка у переключателе с подсветкой заданы разные адреса регистров для чтения и записи.
    Состояние битовой маски выходов сразу читается из битовой маски выходов МДВВ.
    А для изменения состояния используется промежуточный регистр PSW, например PSW300.
    Для того, что бы записать изменение состояния выходов в битовую маску командой 0х10, используется функциональная область с функцией передать блок данных http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101123
    2.png
    Блок данных величиной в один регистр.
    3.png
    Таким образом переключатель на экране изменяет регистр PSW300, панель записывает его в битовую маску 4х50, затем читает 4х50 и то, что там записалось отображается состоянием переключателя.

    На втором экране для каждого выхода МДВВ есть по три элемента
    -кнопка включить
    -кнопка выключить
    -лампа для индикации состояния выхода.
    В настройках кнопок заданы биты того же промежуточного регистра PSW, а в настройках лампы -биты маски выходов.
    В остальном все работает точно так же через ту же функциональную область.

    Третий экран -состояние входов МДВВ.
    В настройках ламп, как и на втором экране, сразу используются разряды битовой маски, но маски входов.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 12:05
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •